Trợ giúp sơ đồ đấu tủ máy bơm 1pha .p=2,2kw - Page 2 - webdien.com
webdien.com Duy Linh Electric Cat Van Loi
Go Back   webdien.com > THẢO LUẬN VỀ KỸ THUẬT ĐIỆN, THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP > THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP > Tủ bảng điện, thang máng cáp, dây dẫn điện
Vui lòng tìm kiếm trước khi hỏi:
Loading
Chào mừng đến với WebDien.Com




Chủ đề giống nhau
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gởi
Trợ giúp - Hệ số công suât của Máy Phát Điện xoay chiều 1pha và 3pha có gì khác nhau không ? ! tuanlevis134 Máy phát điện - ATS 53 20-08-2014 14:54
Trợ giúp - Động cơ ko đồng bộ 3 pha đấu sao. giả sử 1 pha bị đứt thì sức từ động trong máy lúc này thuộc loại nào??? daoanhquan Động cơ điện 145 20-04-2014 22:17
Trợ giúp - Lại là vấn đề muôn thuở: Cách đấu dây cho động cơ 3pha và 1pha. Thành Trí 2011 Động cơ điện 39 13-09-2013 21:13

Gởi Ðề Tài MớiTrả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 31-01-2012, 12:07   #11
infova
Thành viên
 
infova's Avatar
 
Thành viên thứ: 23600
Tham gia ngày: 28-06-2010
Bài gởi: 32
Đã cảm ơn: 31
Được cảm ơn 8 lần trong 6 bài
Default Ðề: sơ đồ đấu tủ máy bơm 1pha .p=2,2kw

Trích:
Nguyên văn bởi minhtuanzzz View Post
Bạn có thể poss cho mình mạch điện này ko. vì trong xưởng của mình đang sài nguồn dc nhu bạn nói. Có thể gởi qua email cho mình cũng dc: minhtuan05041984@gmail.com
Thank you
Mình có mạch cho bạn đây. Tuy nhiên mình đã bỏ ra con contactor. Động cơ 2.2kw thì có thể dùng tiếp điểm Role trung gian khởi động luôn. Tuy nhiên nhớ là role phải loại xịn nha.


infova is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 31-01-2012, 14:28   #12
ruacoi
Thành viên
 
ruacoi's Avatar
 
Thành viên thứ: 38366
Tham gia ngày: 20-07-2011
Bài gởi: 46
Đã cảm ơn: 9
Được cảm ơn 9 lần trong 7 bài
Default Ðề: sơ đồ đấu tủ máy bơm 1pha .p=2,2kw

Trích:
Nguyên văn bởi infova View Post
Mình có mạch cho bạn đây. Tuy nhiên mình đã bỏ ra con contactor. Động cơ 2.2kw thì có thể dùng tiếp điểm Role trung gian khởi động luôn. Tuy nhiên nhớ là role phải loại xịn nha.
như vậy thì sao rơle có điện được chứ, 1 tiếp điểm thường mở, nối tiếp với tiếp điểm thường đóng thì mạch hở rùi


ruacoi is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 31-01-2012, 16:42   #13
combui_viahe
Cố vấn kỹ thuật

 
combui_viahe's Avatar
 
Thành viên thứ: 1874
Tham gia ngày: 06-09-2008
Đến từ: HCM City
Bài gởi: 970
Đã cảm ơn: 205
Được cảm ơn 1,785 lần trong 547 bài
Default Ðề: sơ đồ đấu tủ máy bơm 1pha .p=2,2kw

NO và NC là tiếp điểm của công tắc xoay thường đóng và thường hở đó bác, khi nào cần bơm thì xoay cho nó đóng lại


--------------- Bài viết sẽ bị xóa nếu nội dung có quảng cáo đến website khác, hoặc post bài MUA BÁN sai CHUYÊN MỤC.---------------
"Có thực mới vực đựơc đạo"

To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts.

Skype: combui_viahe
" Nhớ nhắn thanks nếu thấy bài trả lời hữu ích nhá"
To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts.

To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts.

To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts.
combui_viahe is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 31-01-2012, 20:25   #14
minhtuanzzz
Mới gia nhập
 
minhtuanzzz's Avatar
 
Thành viên thứ: 46506
Tham gia ngày: 21-12-2011
Bài gởi: 3
Đã cảm ơn: 0
Được cảm ơn 1 lần trong 1 bài
Default Ðề: sơ đồ đấu tủ máy bơm 1pha .p=2,2kw

Trích:
Nguyên văn bởi infova View Post
Mình có mạch cho bạn đây. Tuy nhiên mình đã bỏ ra con contactor. Động cơ 2.2kw thì có thể dùng tiếp điểm Role trung gian khởi động luôn. Tuy nhiên nhớ là role phải loại xịn nha.
Bạn có giải thích thêm cho mình ko. chứ theo ý của mình neu như theo hình vẽ thì rơ le ko có diện dc. khi ma 2 tiếp điểm thường đóng và thường mở đấu nối tiếp thì sẽ bị hở mạch, ban có ý kiến khác ko


minhtuanzzz is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 31-01-2012, 22:55   #15
Phamduydieu
Thành viên
 
Phamduydieu's Avatar
 
Thành viên thứ: 15047
Tham gia ngày: 11-12-2009
Bài gởi: 55
Đã cảm ơn: 30
Được cảm ơn 18 lần trong 13 bài
Default Ðề: sơ đồ đấu tủ máy bơm 1pha .p=2,2kw

Mình là dân điện nghiệp dư thôi. Nhưng mình nghĩ
NO là công tắc phao ở bể dưới, khi cạn nước thì sẽ đóng lại -> R có điện -> mở tiếp điểm. Tiếp điểm R là tiếp điểm khi R không có điện thì đóng còn khi có điện thì sẽ mở ra.
Em là dân nghiệp dư. Nếu nói sai các bác cứ chém để em rút kinh nghiệm.


Phamduydieu is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-02-2012, 09:00   #16
infova
Thành viên
 
infova's Avatar
 
Thành viên thứ: 23600
Tham gia ngày: 28-06-2010
Bài gởi: 32
Đã cảm ơn: 31
Được cảm ơn 8 lần trong 6 bài
Default Ðề: sơ đồ đấu tủ máy bơm 1pha .p=2,2kw

Trích:
Nguyên văn bởi minhtuanzzz View Post
Bạn có giải thích thêm cho mình ko. chứ theo ý của mình neu như theo hình vẽ thì rơ le ko có diện dc. khi ma 2 tiếp điểm thường đóng và thường mở đấu nối tiếp thì sẽ bị hở mạch, ban có ý kiến khác ko
NC: tiếp điểm thường đóng của phao dưới (Nước đầy: phao đóng, nước cạn phao hở).
NO: tiếp điểm thường hở của phao bồn nước trên (nước đầy:NC, nước cạn: NO).

=> Như vậy role chỉ bật bơm với 2 điều kiện: nước bồn chứa ở trên lầu cạn và nước bể chứa ở dưới không cạn).


infova is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 18-06-2012, 16:04   #17
anhtaiddt
Mới gia nhập
 
anhtaiddt's Avatar
 
Thành viên thứ: 55941
Tham gia ngày: 11-04-2012
Bài gởi: 10
Đã cảm ơn: 1
Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài
Default Ðề: sơ đồ đấu tủ máy bơm 1pha .p=2,2kw

Mạch điện của bạn infova rất hay. Vì đây là máy bơm 1 pha nên bỏ contactor đi. Nhưng nếu là máy bơm 3 pha thì bắt buộc phải có contactor và 1 rơle nhiệt nữa


anhtaiddt is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 18-06-2012, 17:18   #18
yakhont
Dân Điện
 
yakhont's Avatar
 
Thành viên thứ: 56812
Tham gia ngày: 19-04-2012
Đến từ: Trường Sa
Bài gởi: 1,322
Đã cảm ơn: 132
Được cảm ơn 793 lần trong 613 bài
Default Ðề: sơ đồ đấu tủ máy bơm 1pha .p=2,2kw

Trích:
Nguyên văn bởi anhtaiddt View Post
Mạch điện của bạn infova rất hay. Vì đây là máy bơm 1 pha nên bỏ contactor đi. Nhưng nếu là máy bơm 3 pha thì bắt buộc phải có contactor và 1 rơle nhiệt nữa
Ông bạn này đi vuốt đuôi à? 1 pha hay 3 pha hay mấy pha đi nữa thì contactor hoặc rơle vẫn là các khí cụ đóng cắt điều khiển hoàn toàn; rơle nhiệt là khí cụ bảo vệ quá tải dài hạn. Máy bơm 1 hay 3 pha đều là bơm và phải mua bằng tiền.
Có hay không có là do người thiết kế.


yakhont is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 19-06-2012, 08:20   #19
anhtaiddt
Mới gia nhập
 
anhtaiddt's Avatar
 
Thành viên thứ: 55941
Tham gia ngày: 11-04-2012
Bài gởi: 10
Đã cảm ơn: 1
Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài
Default Ðề: sơ đồ đấu tủ máy bơm 1pha .p=2,2kw

Hình như bạn không học điện. Máy bơm 1 pha lại giống máy bơm 3 pha. Máy bơm 3 pha công suất lớn dễ gây quá nhiệt nên phải có rơle nhiệt bảo vệ. Còn ở đây là máy bơm 1 pha công suất nhỏ nên ko cần thiết. Sơ đồ ở trên đã bỏ đi contactor giảm được kte mà vẫn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


anhtaiddt is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 19-06-2012, 10:35   #20
soonwi
Dân Điện
 
soonwi's Avatar
 
Thành viên thứ: 61365
Tham gia ngày: 24-05-2012
Đến từ: Hà Nội
Bài gởi: 134
Đã cảm ơn: 3
Được cảm ơn 131 lần trong 43 bài
Default Ðề: sơ đồ đấu tủ máy bơm 1pha .p=2,2kw

Nói chung dùng contactor vẫn an toàn hơn vì nó có buồng dập hồ quang, tuy nhiên giá thành đắt hơn. Còn bảo vệ quá tải thì nên có, vì nếu bơm hút phải cục gì đó gây tắc ống mà ko có bảo vệ quá tải sẽ cháy đấy.
@hanoielegance: Bạn định dùng nguồn 1 chiều bao nhiêu vôn, lưu ý tòa nhà 7 tầng nếu điện áp bé quá sẽ sụt áp đấy


--------------- Bài viết sẽ bị xóa nếu nội dung có quảng cáo đến website khác, hoặc post bài MUA BÁN sai CHUYÊN MỤC.---------------
Head phone: 098 353 8866
E-mail:
To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts.

Group: https://www.facebook.com/groups/switchgear
soonwi is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Thiết bị điện Mạnh Phương - MPE

Vật liệu điện VNK

Mua bán máy biến áp, xây dựng trạm biến thế


Nhà sản xuất tủ bảng điện


Hàn Hóa Nhiệt - KT Việt Nam


HoneyWell


Tự Động Hóa Việt Long


Công ty TNHH Thiết Bị Điện ANH TRƯỜNG


Vengy.vn - Nang luong Viet


IIS - Hợp tác triển khai dự án Điện Nhẹ


Thế giới cáp điện

Thiết bị đóng cắt

Liên hệ quảng cáo

Thie Nghi

thegioichieusang


Google