      Mặc định Ðề: tính tủ bù và dây dẫn

      Trích dẫn Gửi bởi hoavh Xem bài viết
      CB + contactor chuyên dụng cho tụ bù là như thế nào vậy bạn.
      Trường hợp nào thì cần thêm cuộn kháng lọc sóng hài.
      MCT cho bộ điều khiển công suất có khác gì với CT cho công tơ không ?
      Cảm ơn bạn
      + Cotactor chuyên dụng cho tụ bù là loại có điện trở dùng để hạn dòng cho tụ trong quá trình quá độ. Còn CB, hiện tại ở VN mình vẫn dùng CB đóng cắt bình thường. Tuy nhiên hi vọng mình sẽ có dịp để giới thiệu với mọi người về cầu chì cắt tải chuyên dụng cho tụ bù hiệu OMEGA.

      + Với hệ thống có sóng hài bậc 3, 5, 7, 9 người ta dùng cuộn kháng có công suất = 6% công suất tụ; Với hệ thống có sóng hài từ bậc 9 trở lên người ta dùng cuộn kháng có công suất= 12% công suất tụ; Ngoài ra có một trường phái khác người ta sẽ dùng cuộn kháng lọc có công suất =7% hoặc = 14% tương ứng cho hai trường hợp trên.

      + Biến dòng có thể chia thành 2 loại: Biến dòng đo lường (MCT) và biến dòng bảo vệ (PCT). khi dùng cho đồng hồ, BDK tụ bù... người ta dùng MCT.

    2. Những thành viên đã cảm ơn dangan vì bài viết hữu ích:


    3. #12
      Tham gia
      22-11-2010
      Địa chỉ
      DĨ AN - BÌNH DƯƠNG
      Bài viết
      289
      Cảm ơn
      72
      Được cảm ơn 244 lần, trong 127 bài

      Mặc định Ðề: tính tủ bù và dây dẫn

      Trích dẫn Gửi bởi dangan Xem bài viết
      + Cotactor chuyên dụng cho tụ bù là loại có điện trở dùng để hạn dòng cho tụ trong quá trình quá độ. Còn CB, hiện tại ở VN mình vẫn dùng CB đóng cắt bình thường. Tuy nhiên hi vọng mình sẽ có dịp để giới thiệu với mọi người về cầu chì cắt tải chuyên dụng cho tụ bù hiệu OMEGA.

      + Với hệ thống có sóng hài bậc 3, 5, 7, 9 người ta dùng cuộn kháng có công suất = 6% công suất tụ; Với hệ thống có sóng hài từ bậc 9 trở lên người ta dùng cuộn kháng có công suất= 12% công suất tụ; Ngoài ra có một trường phái khác người ta sẽ dùng cuộn kháng lọc có công suất =7% hoặc = 14% tương ứng cho hai trường hợp trên.

      + Biến dòng có thể chia thành 2 loại: Biến dòng đo lường (MCT) và biến dòng bảo vệ (PCT). khi dùng cho đồng hồ, BDK tụ bù... người ta dùng MCT.
      À LÀ MẤY CÁI RÂU QUẤN TRÒN TRÊN ĐẦU CONTACTOR PHẢI KHÔNG BÁC, BÁC GIẢI THÍCH DÙM ANH EM NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA NÓ LUÔN NHE,
      Kiến ngãi bất vi, vô giõng dã
      lâm nguy bất cứu mạc anh hùng

    4. #13
      Tham gia
      09-05-2011
      Bài viết
      61
      Cảm ơn
      13
      Được cảm ơn 11 lần, trong 9 bài

      Mặc định Ðề: tính tủ bù và dây dẫn

      Trích dẫn Gửi bởi hoavh Xem bài viết
      Xin cảm ơn các bạn đã giúp đỡ, mình đã tính như thế này các bạn xem dùm có đúng không :
      I= 150kw/(1.73x0.38x0.75)=304A. Độ sụt áp 5% tức gần 20V : 20/(120*304)=0.548mV/A/m. Tra bảng catalog cadivi mình chọn cáp CXV 3x150 + 1x 70 có giáp bảo vệ, đi trong ống chôn trong đất, có dòng định mức 335A, sụt áp 0.3mV/A/m.
      Còn phần tụ bù mình tính như sau : vì không biết cosphi thực tế là bao nhiêu nên mình lấy là 0.75 và cosphi mong muốn là 0.95
      Qc = 150(0.88-0.33)=82.5kvar nên mình chon 6 tụ 15kvar
      Mong được sự chỉ bảo của các bạn
      S= 250KVA, P = 150KW ==> Cosphi chứ...sao lại chọn 0.75 vậy nhỉ??? Bạn check lại nha
      +++---o0o---+++
      Trích dẫn Gửi bởi dangan Xem bài viết
      + Cotactor chuyên dụng cho tụ bù là loại có điện trở dùng để hạn dòng cho tụ trong quá trình quá độ. Còn CB, hiện tại ở VN mình vẫn dùng CB đóng cắt bình thường. Tuy nhiên hi vọng mình sẽ có dịp để giới thiệu với mọi người về cầu chì cắt tải chuyên dụng cho tụ bù hiệu OMEGA.

      + Với hệ thống có sóng hài bậc 3, 5, 7, 9 người ta dùng cuộn kháng có công suất = 6% công suất tụ; Với hệ thống có sóng hài từ bậc 9 trở lên người ta dùng cuộn kháng có công suất= 12% công suất tụ; Ngoài ra có một trường phái khác người ta sẽ dùng cuộn kháng lọc có công suất =7% hoặc = 14% tương ứng cho hai trường hợp trên.

      + Biến dòng có thể chia thành 2 loại: Biến dòng đo lường (MCT) và biến dòng bảo vệ (PCT). khi dùng cho đồng hồ, BDK tụ bù... người ta dùng MCT.
      Bạn này chắc làm CTY OMEGA rùi hehe
      Pls contact:
      Hotline: 0903903397
      Email: epcos@live.com

    5. #14
      Tham gia
      11-07-2009
      Địa chỉ
      Bắc Giang City
      Bài viết
      644
      Cảm ơn
      132
      Được cảm ơn 366 lần, trong 252 bài

      Mặc định Ðề: tính tủ bù và dây dẫn

      Trích dẫn Gửi bởi hoavh Xem bài viết
      Trạm 250kva là trạm đã có trước rồi bạn à. còn việc tính độ sụt áp bạn có thể nói rõ hơn không
      Trạm 250kVA là của ông điện lực mà bạn lấy công suất ấy để tính cos phi và tụ bù thì thừa nhiều quá, nếu ông điện lực thay trạm 250kVA bằng máy 1000kVA bạn cũng lấy 1000kVA để tính thì có mà sai bét. thực tế với hữu công 150kW bạn có thể chỉ dùng khoảng 200kVA mà thôi, do đó chọn tụ 6 cấp 15kVAR là được rồi.
      Còn sụt áp thì có thể tính ra dòng điên rồi nhân với điện trở đường dây ( tra thông số KT của cáp điện mà bạn định chọn) xem độ sụt áp có quá mức quy định không.

    6. #15
      Tham gia
      04-06-2011
      Bài viết
      26
      Cảm ơn
      7
      Được cảm ơn 13 lần, trong 10 bài

      Mặc định Ðề: tính tủ bù và dây dẫn

      Trích dẫn Gửi bởi locnewsun Xem bài viết
      À LÀ MẤY CÁI RÂU QUẤN TRÒN TRÊN ĐẦU CONTACTOR PHẢI KHÔNG BÁC, BÁC GIẢI THÍCH DÙM ANH EM NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA NÓ LUÔN NHE,
      Chính là nó đấy. Contactor loại này cũng có 2 trường phái:

      + Của ABB, Schneider...: Điện trở hạn dòng được đóng vào trong quá trình contactor thay đổi trạng thái từ mở sang đóng và từ đóng sang mở. Trong giai đoạn xác lập điện trở hạn dòng này được cắt ra nhờ cấu tạo đặc biệt của nó. Nghe cũng có vẻ hay nhưng kinh nghiệm chiến trường cho thấy mấy cái râu này hay bị rụng sau 1 thời kì chinh chiến.

      + Của Eaton/ Moeller: Khi contactor hoạt động, điện trở hạn dòng được đóng sớm và mở chậm hơn so với tiếp điểm chính. Trong giai đoạn xác lập, điện trở hạn dòng này làm việc song song với tiếp điểm chính của contactor; Nhưng do điện trở của nó lớn hơn nhiều nên dòng điện hầu như chỉ đổ qua tiếp điểm chính để bù cho hệ thống (xem như điện trở hạn dòng này không tham gia trong giai đoạn xác lập). Thương hiệu này chưa phổ biến tại VN nhưng cũng là một thương hiệu mà mọi người cũng nên lưu tâm đến nó. Khi cần có thể liên hệ với mình. Bên mình là nhà phân phối chính thức của Eaton/ Moeller nên tranh thủ giới thiệu đôi nét. Mong mọi người không vì thế mà ném đá mình nhé.
      +++---o0o---+++
      Trích dẫn Gửi bởi epcos Xem bài viết
      S= 250KVA, P = 150KW ==> Cosphi chứ...sao lại chọn 0.75 vậy nhỉ??? Bạn check lại nha
      +++---o0o---+++


      Bạn này chắc làm CTY OMEGA rùi hehe
      Rất vui được làm quen với bạn
      +++---o0o---+++
      [QUOTE=epcos;105952]S= 250KVA, P = 150KW ==> Cosphi chứ...sao lại chọn 0.75 vậy nhỉ??? Bạn check lại nha
      +++---o0o---+++


      Bạn nhầm rồi, S=250KVA ở đây là công suất của trạm còn P=150KW ở đây là công suất tác dụng của tải nên không thể áp dụng để tính cosphi=P/S đâu bạn

    7. #16
      Tham gia
      09-02-2010
      Địa chỉ
      Ngày SG - Đêm TDM-Bình Dương
      Bài viết
      681
      Cảm ơn
      105
      Được cảm ơn 222 lần, trong 176 bài

      Mặc định Ðề: tính tủ bù và dây dẫn

      [QUOTE=dangan;106056]Chính là nó đấy. Contactor loại này cũng có 2 trường phái:

      + Của ABB, Schneider...: Điện trở hạn dòng được đóng vào trong quá trình contactor thay đổi trạng thái từ mở sang đóng và từ đóng sang mở. Trong giai đoạn xác lập điện trở hạn dòng này được cắt ra nhờ cấu tạo đặc biệt của nó. Nghe cũng có vẻ hay nhưng kinh nghiệm chiến trường cho thấy mấy cái râu này hay bị rụng sau 1 thời kì chinh chiến.

      + Của Eaton/ Moeller: Khi contactor hoạt động, điện trở hạn dòng được đóng sớm và mở chậm hơn so với tiếp điểm chính. Trong giai đoạn xác lập, điện trở hạn dòng này làm việc song song với tiếp điểm chính của contactor; Nhưng do điện trở của nó lớn hơn nhiều nên dòng điện hầu như chỉ đổ qua tiếp điểm chính để bù cho hệ thống (xem như điện trở hạn dòng này không tham gia trong giai đoạn xác lập). Thương hiệu này chưa phổ biến tại VN nhưng cũng là một thương hiệu mà mọi người cũng nên lưu tâm đến nó. Khi cần có thể liên hệ với mình. Bên mình là nhà phân phối chính thức của Eaton/ Moeller nên tranh thủ giới thiệu đôi nét. Mong mọi người không vì thế mà ném đá mình nhé.
      +++---o0o---+++


      Rất vui được làm quen với bạn
      +++---o0o---+++
      Trích dẫn Gửi bởi epcos Xem bài viết
      S= 250KVA, P = 150KW ==> Cosphi chứ...sao lại chọn 0.75 vậy nhỉ??? Bạn check lại nha
      +++---o0o---+++


      Bạn nhầm rồi, S=250KVA ở đây là công suất của trạm còn P=150KW ở đây là công suất tác dụng của tải nên không thể áp dụng để tính cosphi=P/S đâu bạn
      Uhm, mình cũng nghĩ thế....công suất tải sẽ có cosphi khác khi vận hành.
      @: theanhktech@yahoo.com
      Y!M: theanhktech
      Skype: theanhktech

    8. #17
      Tham gia
      01-09-2009
      Bài viết
      5
      Cảm ơn
      3
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: tính tủ bù và dây dẫn: công suất 150kw, l = 120m. Chọn dây CXV 3x150+1x70 có được không?

      Nếu dùng contactor bình thường cho tụ bù thì xảy ra vấn đề gì vậy bạn dangan

    9. #18
      Tham gia
      04-06-2011
      Bài viết
      26
      Cảm ơn
      7
      Được cảm ơn 13 lần, trong 10 bài

      Mặc định Ðề: tính tủ bù và dây dẫn: công suất 150kw, l = 120m. Chọn dây CXV 3x150+1x70 có được không?

      Trích dẫn Gửi bởi hoavh Xem bài viết
      Nếu dùng contactor bình thường cho tụ bù thì xảy ra vấn đề gì vậy bạn dangan
      Vì contactor này có cấu tạo đặc biệt chuyên dụng cho việc đóng cắt tụ bù nên kích thước nhỏ hơn, giá thành cũng thấp hơn. Hơn nữa điện trở hạn dòng sẽ giúp tăng tuổi thọ của tụ, chất lượng bù cũng tốt hơn.

    10. #19
      Tham gia
      09-02-2010
      Địa chỉ
      Ngày SG - Đêm TDM-Bình Dương
      Bài viết
      681
      Cảm ơn
      105
      Được cảm ơn 222 lần, trong 176 bài

      Mặc định Ðề: tính tủ bù và dây dẫn: công suất 150kw, l = 120m. Chọn dây CXV 3x150+1x70 có được không?

      Trích dẫn Gửi bởi hoavh Xem bài viết
      Nếu dùng contactor bình thường cho tụ bù thì xảy ra vấn đề gì vậy bạn dangan
      Mình góp tý ý kiến nha:

      Contactor thường chủ yếu dùng cho Motor ở chế độ: AC1, AC3, AC4
      Contactor cho tụ bù hoạt động AC6B: giảm dòng xung nạp/xả khi tụ bù được cấp nguồn.

      Do đó nếu dùng Contactor thường để đóng/cắt cho tụ bù sẽ xảy ra một số trường hợp sau:
      - Hỏng tiếp điểm chính (Chảy, dính,cháy)
      - Nổ Contactor
      ==> ngắn mạch ==> gây ra nổ tụ bù hoặc tuổi thọ tụ bù giảm.

      Nếu dùng đúng Contactor AC6B ==> có bộ tiếp điểm phụ gắn trên đầu Contactor ==> khi relay ngõ ra BDK cấp nguồn cho Coil cuả Contactor thì tiếp điểm phụ này sẽ đóng trước khoảng 2-10ms sau đó mới cho tiếp điểm chính nối tụ bù vào mạch động lực.

      EM nó đây nè:




      http://www.epcos.com/web/generator/W...,a=771942.html
      @: theanhktech@yahoo.com
      Y!M: theanhktech
      Skype: theanhktech

    11. #20
      Tham gia
      05-05-2014
      Bài viết
      11
      Cảm ơn
      3
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: tính tủ bù và dây dẫn: công suất 150kw, l = 120m. Chọn dây CXV 3x150+1x70 có được không?

      Em nghe nói loại contactor cho tụ bù rẻ hơn loại thường. Không biết cụ thể như nào. Anh/ chị nào có thể cho em xin báo giá loại contactor đóng cắt cho tụ 30kVAr. Em ở Hà Nội
      Mail em là: xuantruongg8@gmail.com

    Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Cần bán - [HCM] Muti TI-Transducer T-120M
      Bởi cmt08104025 trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Trả lời: 4
      Bài cuối: 18-02-2014, 16:49
    2. Trợ giúp - Đấu dây mô tơ trung thế xuống hạ thế 150kw 6p 3000v xuống 380v
      Bởi nguoidaukho trong diễn đàn Động cơ điện
      Trả lời: 12
      Bài cuối: 03-10-2013, 19:16
    3. Cần bán - máy phát điện 2kw 3kw 4kw 5kw 10kw 15kw 20kw 25kw 30kw 50kw 100kw 150kw 200kw 250
      Bởi dongka201 trong diễn đàn Máy phát điện, ATS, MTS, UPS, bộ nguồn
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 16-02-2012, 09:54
    4. Trợ giúp - đi dây loại cáp 3x120+1x70 mm2 thì dùng loại ống ruột gà nào
      Bởi tranvohiepprohy trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 29-12-2010, 09:27