Trợ giúp tính tủ bù và dây dẫn: công suất 150kw, l = 120m. Chọn dây CXV 3x150+1x70 có được không? - Page 2 - webdien.com
webdien.com Duy Linh Electric Cat Van Loi
Go Back   webdien.com > THẢO LUẬN VỀ KỸ THUẬT ĐIỆN, THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP > THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP > Tủ bảng điện, thang máng cáp, dây dẫn điện
Vui lòng tìm kiếm trước khi hỏi:
Loading
Chào mừng đến với WebDien.Com


Schnerder Electric

Chủ đề giống nhau
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gởi
Trợ giúp - hỏi khi thiết kế cấp điện cho một công trình thì lúc chọn tụ bù công suất mình sẽ tính như thế nào???? thaimt84 Thiết bị điện khác... 9 24-08-2013 01:10
Nội quy WebDien nguyenlongdp THÔNG BÁO - HƯỚNG DẪN 2 26-05-2012 12:46

Gởi Ðề Tài MớiTrả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 20-07-2011, 17:24   #11
dangan
Mới gia nhập
 
dangan's Avatar
 
Thành viên thứ: 36549
Tham gia ngày: 04-06-2011
Bài gởi: 26
Đã cảm ơn: 7
Được cảm ơn 12 lần trong 9 bài
Default Ðề: tính tủ bù và dây dẫn

Trích:
Nguyên văn bởi hoavh View Post
CB + contactor chuyên dụng cho tụ bù là như thế nào vậy bạn.
Trường hợp nào thì cần thêm cuộn kháng lọc sóng hài.
MCT cho bộ điều khiển công suất có khác gì với CT cho công tơ không ?
Cảm ơn bạn
+ Cotactor chuyên dụng cho tụ bù là loại có điện trở dùng để hạn dòng cho tụ trong quá trình quá độ. Còn CB, hiện tại ở VN mình vẫn dùng CB đóng cắt bình thường. Tuy nhiên hi vọng mình sẽ có dịp để giới thiệu với mọi người về cầu chì cắt tải chuyên dụng cho tụ bù hiệu OMEGA.

+ Với hệ thống có sóng hài bậc 3, 5, 7, 9 người ta dùng cuộn kháng có công suất = 6% công suất tụ; Với hệ thống có sóng hài từ bậc 9 trở lên người ta dùng cuộn kháng có công suất= 12% công suất tụ; Ngoài ra có một trường phái khác người ta sẽ dùng cuộn kháng lọc có công suất =7% hoặc = 14% tương ứng cho hai trường hợp trên.

+ Biến dòng có thể chia thành 2 loại: Biến dòng đo lường (MCT) và biến dòng bảo vệ (PCT). khi dùng cho đồng hồ, BDK tụ bù... người ta dùng MCT.


dangan is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Được Thanks bởi:
Old 20-07-2011, 19:24   #12
locnewsun
Dân Điện
 
locnewsun's Avatar
 
Thành viên thứ: 28833
Tham gia ngày: 22-11-2010
Đến từ: DĨ AN - BÌNH DƯƠNG
Bài gởi: 289
Đã cảm ơn: 72
Được cảm ơn 244 lần trong 127 bài
Default Ðề: tính tủ bù và dây dẫn

Trích:
Nguyên văn bởi dangan View Post
+ Cotactor chuyên dụng cho tụ bù là loại có điện trở dùng để hạn dòng cho tụ trong quá trình quá độ. Còn CB, hiện tại ở VN mình vẫn dùng CB đóng cắt bình thường. Tuy nhiên hi vọng mình sẽ có dịp để giới thiệu với mọi người về cầu chì cắt tải chuyên dụng cho tụ bù hiệu OMEGA.

+ Với hệ thống có sóng hài bậc 3, 5, 7, 9 người ta dùng cuộn kháng có công suất = 6% công suất tụ; Với hệ thống có sóng hài từ bậc 9 trở lên người ta dùng cuộn kháng có công suất= 12% công suất tụ; Ngoài ra có một trường phái khác người ta sẽ dùng cuộn kháng lọc có công suất =7% hoặc = 14% tương ứng cho hai trường hợp trên.

+ Biến dòng có thể chia thành 2 loại: Biến dòng đo lường (MCT) và biến dòng bảo vệ (PCT). khi dùng cho đồng hồ, BDK tụ bù... người ta dùng MCT.
À LÀ MẤY CÁI RÂU QUẤN TRÒN TRÊN ĐẦU CONTACTOR PHẢI KHÔNG BÁC, BÁC GIẢI THÍCH DÙM ANH EM NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA NÓ LUÔN NHE,


--------------- Bài viết sẽ bị xóa nếu nội dung có quảng cáo đến website khác, hoặc post bài MUA BÁN sai CHUYÊN MỤC.---------------
Kiến ngãi bất vi, vô giõng dã
lâm nguy bất cứu mạc anh hùng
To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts.
locnewsun is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 20-07-2011, 22:05   #13
epcos
Thành viên
 
epcos's Avatar
 
Thành viên thứ: 35361
Tham gia ngày: 09-05-2011
Bài gởi: 61
Đã cảm ơn: 13
Được cảm ơn 11 lần trong 9 bài
Default Ðề: tính tủ bù và dây dẫn

Trích:
Nguyên văn bởi hoavh View Post
Xin cảm ơn các bạn đã giúp đỡ, mình đã tính như thế này các bạn xem dùm có đúng không :
I= 150kw/(1.73x0.38x0.75)=304A. Độ sụt áp 5% tức gần 20V : 20/(120*304)=0.548mV/A/m. Tra bảng catalog cadivi mình chọn cáp CXV 3x150 + 1x 70 có giáp bảo vệ, đi trong ống chôn trong đất, có dòng định mức 335A, sụt áp 0.3mV/A/m.
Còn phần tụ bù mình tính như sau : vì không biết cosphi thực tế là bao nhiêu nên mình lấy là 0.75 và cosphi mong muốn là 0.95
Qc = 150(0.88-0.33)=82.5kvar nên mình chon 6 tụ 15kvar
Mong được sự chỉ bảo của các bạn
S= 250KVA, P = 150KW ==> Cosphi chứ...sao lại chọn 0.75 vậy nhỉ??? Bạn check lại nha
+++---o0o---+++
Trích:
Nguyên văn bởi dangan View Post
+ Cotactor chuyên dụng cho tụ bù là loại có điện trở dùng để hạn dòng cho tụ trong quá trình quá độ. Còn CB, hiện tại ở VN mình vẫn dùng CB đóng cắt bình thường. Tuy nhiên hi vọng mình sẽ có dịp để giới thiệu với mọi người về cầu chì cắt tải chuyên dụng cho tụ bù hiệu OMEGA.

+ Với hệ thống có sóng hài bậc 3, 5, 7, 9 người ta dùng cuộn kháng có công suất = 6% công suất tụ; Với hệ thống có sóng hài từ bậc 9 trở lên người ta dùng cuộn kháng có công suất= 12% công suất tụ; Ngoài ra có một trường phái khác người ta sẽ dùng cuộn kháng lọc có công suất =7% hoặc = 14% tương ứng cho hai trường hợp trên.

+ Biến dòng có thể chia thành 2 loại: Biến dòng đo lường (MCT) và biến dòng bảo vệ (PCT). khi dùng cho đồng hồ, BDK tụ bù... người ta dùng MCT.
Bạn này chắc làm CTY OMEGA rùi hehe


--------------- Bài viết sẽ bị xóa nếu nội dung có quảng cáo đến website khác, hoặc post bài MUA BÁN sai CHUYÊN MỤC.---------------
Pls contact:
Hotline: 0903903397
Email:
To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts.
epcos is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 21-07-2011, 08:28   #14
duongpgd
Dân Điện
 
duongpgd's Avatar
 
Thành viên thứ: 6130
Tham gia ngày: 11-07-2009
Đến từ: Bắc Giang City
Bài gởi: 644
Đã cảm ơn: 132
Được cảm ơn 364 lần trong 251 bài
Default Ðề: tính tủ bù và dây dẫn

Trích:
Nguyên văn bởi hoavh View Post
Trạm 250kva là trạm đã có trước rồi bạn à. còn việc tính độ sụt áp bạn có thể nói rõ hơn không
Trạm 250kVA là của ông điện lực mà bạn lấy công suất ấy để tính cos phi và tụ bù thì thừa nhiều quá, nếu ông điện lực thay trạm 250kVA bằng máy 1000kVA bạn cũng lấy 1000kVA để tính thì có mà sai bét. thực tế với hữu công 150kW bạn có thể chỉ dùng khoảng 200kVA mà thôi, do đó chọn tụ 6 cấp 15kVAR là được rồi.
Còn sụt áp thì có thể tính ra dòng điên rồi nhân với điện trở đường dây ( tra thông số KT của cáp điện mà bạn định chọn) xem độ sụt áp có quá mức quy định không.


duongpgd is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 21-07-2011, 11:43   #15
dangan
Mới gia nhập
 
dangan's Avatar
 
Thành viên thứ: 36549
Tham gia ngày: 04-06-2011
Bài gởi: 26
Đã cảm ơn: 7
Được cảm ơn 12 lần trong 9 bài
Default Ðề: tính tủ bù và dây dẫn

Trích:
Nguyên văn bởi locnewsun View Post
À LÀ MẤY CÁI RÂU QUẤN TRÒN TRÊN ĐẦU CONTACTOR PHẢI KHÔNG BÁC, BÁC GIẢI THÍCH DÙM ANH EM NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA NÓ LUÔN NHE,
Chính là nó đấy. Contactor loại này cũng có 2 trường phái:

+ Của ABB, Schneider...: Điện trở hạn dòng được đóng vào trong quá trình contactor thay đổi trạng thái từ mở sang đóng và từ đóng sang mở. Trong giai đoạn xác lập điện trở hạn dòng này được cắt ra nhờ cấu tạo đặc biệt của nó. Nghe cũng có vẻ hay nhưng kinh nghiệm chiến trường cho thấy mấy cái râu này hay bị rụng sau 1 thời kì chinh chiến.

+ Của Eaton/ Moeller: Khi contactor hoạt động, điện trở hạn dòng được đóng sớm và mở chậm hơn so với tiếp điểm chính. Trong giai đoạn xác lập, điện trở hạn dòng này làm việc song song với tiếp điểm chính của contactor; Nhưng do điện trở của nó lớn hơn nhiều nên dòng điện hầu như chỉ đổ qua tiếp điểm chính để bù cho hệ thống (xem như điện trở hạn dòng này không tham gia trong giai đoạn xác lập). Thương hiệu này chưa phổ biến tại VN nhưng cũng là một thương hiệu mà mọi người cũng nên lưu tâm đến nó. Khi cần có thể liên hệ với mình. Bên mình là nhà phân phối chính thức của Eaton/ Moeller nên tranh thủ giới thiệu đôi nét. Mong mọi người không vì thế mà ném đá mình nhé.
+++---o0o---+++
Trích:
Nguyên văn bởi epcos View Post
S= 250KVA, P = 150KW ==> Cosphi chứ...sao lại chọn 0.75 vậy nhỉ??? Bạn check lại nha
+++---o0o---+++


Bạn này chắc làm CTY OMEGA rùi hehe
Rất vui được làm quen với bạn
+++---o0o---+++
[QUOTE=epcos;105952]S= 250KVA, P = 150KW ==> Cosphi chứ...sao lại chọn 0.75 vậy nhỉ??? Bạn check lại nha
+++---o0o---+++


Bạn nhầm rồi, S=250KVA ở đây là công suất của trạm còn P=150KW ở đây là công suất tác dụng của tải nên không thể áp dụng để tính cosphi=P/S đâu bạn


dangan is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 21-07-2011, 14:03   #16
theanhktech
Thành viên danh dự

 
theanhktech's Avatar
 
Thành viên thứ: 18524
Tham gia ngày: 09-02-2010
Đến từ: Ngày SG - Đêm TDM-Bình Dương
Bài gởi: 682
Đã cảm ơn: 105
Được cảm ơn 223 lần trong 176 bài
Default Ðề: tính tủ bù và dây dẫn

[QUOTE=dangan;106056]Chính là nó đấy. Contactor loại này cũng có 2 trường phái:

+ Của ABB, Schneider...: Điện trở hạn dòng được đóng vào trong quá trình contactor thay đổi trạng thái từ mở sang đóng và từ đóng sang mở. Trong giai đoạn xác lập điện trở hạn dòng này được cắt ra nhờ cấu tạo đặc biệt của nó. Nghe cũng có vẻ hay nhưng kinh nghiệm chiến trường cho thấy mấy cái râu này hay bị rụng sau 1 thời kì chinh chiến.

+ Của Eaton/ Moeller: Khi contactor hoạt động, điện trở hạn dòng được đóng sớm và mở chậm hơn so với tiếp điểm chính. Trong giai đoạn xác lập, điện trở hạn dòng này làm việc song song với tiếp điểm chính của contactor; Nhưng do điện trở của nó lớn hơn nhiều nên dòng điện hầu như chỉ đổ qua tiếp điểm chính để bù cho hệ thống (xem như điện trở hạn dòng này không tham gia trong giai đoạn xác lập). Thương hiệu này chưa phổ biến tại VN nhưng cũng là một thương hiệu mà mọi người cũng nên lưu tâm đến nó. Khi cần có thể liên hệ với mình. Bên mình là nhà phân phối chính thức của Eaton/ Moeller nên tranh thủ giới thiệu đôi nét. Mong mọi người không vì thế mà ném đá mình nhé.
+++---o0o---+++


Rất vui được làm quen với bạn
+++---o0o---+++
Trích:
Nguyên văn bởi epcos View Post
S= 250KVA, P = 150KW ==> Cosphi chứ...sao lại chọn 0.75 vậy nhỉ??? Bạn check lại nha
+++---o0o---+++


Bạn nhầm rồi, S=250KVA ở đây là công suất của trạm còn P=150KW ở đây là công suất tác dụng của tải nên không thể áp dụng để tính cosphi=P/S đâu bạn
Uhm, mình cũng nghĩ thế....công suất tải sẽ có cosphi khác khi vận hành.


--------------- Bài viết sẽ bị xóa nếu nội dung có quảng cáo đến website khác, hoặc post bài MUA BÁN sai CHUYÊN MỤC.---------------
@:
To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts.

Y!M: theanhktech
Skype: theanhktech
theanhktech is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 22-07-2011, 08:53   #17
hoavh
Mới gia nhập
 
hoavh's Avatar
 
Thành viên thứ: 8168
Tham gia ngày: 01-09-2009
Bài gởi: 5
Đã cảm ơn: 3
Được cảm ơn 1 lần trong 1 bài
Default Ðề: tính tủ bù và dây dẫn: công suất 150kw, l = 120m. Chọn dây CXV 3x150+1x70 có được không?

Nếu dùng contactor bình thường cho tụ bù thì xảy ra vấn đề gì vậy bạn dangan


hoavh is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 22-07-2011, 09:14   #18
dangan
Mới gia nhập
 
dangan's Avatar
 
Thành viên thứ: 36549
Tham gia ngày: 04-06-2011
Bài gởi: 26
Đã cảm ơn: 7
Được cảm ơn 12 lần trong 9 bài
Default Ðề: tính tủ bù và dây dẫn: công suất 150kw, l = 120m. Chọn dây CXV 3x150+1x70 có được không?

Trích:
Nguyên văn bởi hoavh View Post
Nếu dùng contactor bình thường cho tụ bù thì xảy ra vấn đề gì vậy bạn dangan
Vì contactor này có cấu tạo đặc biệt chuyên dụng cho việc đóng cắt tụ bù nên kích thước nhỏ hơn, giá thành cũng thấp hơn. Hơn nữa điện trở hạn dòng sẽ giúp tăng tuổi thọ của tụ, chất lượng bù cũng tốt hơn.


dangan is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 23-07-2011, 10:08   #19
theanhktech
Thành viên danh dự

 
theanhktech's Avatar
 
Thành viên thứ: 18524
Tham gia ngày: 09-02-2010
Đến từ: Ngày SG - Đêm TDM-Bình Dương
Bài gởi: 682
Đã cảm ơn: 105
Được cảm ơn 223 lần trong 176 bài
Default Ðề: tính tủ bù và dây dẫn: công suất 150kw, l = 120m. Chọn dây CXV 3x150+1x70 có được không?

Trích:
Nguyên văn bởi hoavh View Post
Nếu dùng contactor bình thường cho tụ bù thì xảy ra vấn đề gì vậy bạn dangan
Mình góp tý ý kiến nha:

Contactor thường chủ yếu dùng cho Motor ở chế độ: AC1, AC3, AC4
Contactor cho tụ bù hoạt động AC6B: giảm dòng xung nạp/xả khi tụ bù được cấp nguồn.

Do đó nếu dùng Contactor thường để đóng/cắt cho tụ bù sẽ xảy ra một số trường hợp sau:
- Hỏng tiếp điểm chính (Chảy, dính,cháy)
- Nổ Contactor
==> ngắn mạch ==> gây ra nổ tụ bù hoặc tuổi thọ tụ bù giảm.

Nếu dùng đúng Contactor AC6B ==> có bộ tiếp điểm phụ gắn trên đầu Contactor ==> khi relay ngõ ra BDK cấp nguồn cho Coil cuả Contactor thì tiếp điểm phụ này sẽ đóng trước khoảng 2-10ms sau đó mới cho tiếp điểm chính nối tụ bù vào mạch động lực.

EM nó đây nè:




http://www.epcos.com/web/generator/W...,a=771942.html


theanhktech is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Thiết bị điện Schneider

Thiết bị điện Mạnh Phương - MPE

Vật liệu điện VNK

Mua bán máy biến áp, xây dựng trạm biến thế


Phòng thí nghiệm điện 3H


Nhà sản xuất tủ bảng điện


Hàn Hóa Nhiệt - KT Việt Nam


HoneyWell


Tự Động Hóa Việt Long


Công ty TNHH Thiết Bị Điện ANH TRƯỜNG


Vengy.vn - Nang luong Viet


IIS - Hợp tác triển khai dự án Điện Nhẹ


Thế giới cáp điện

Thiết bị đóng cắt

Liên hệ quảng cáo

Thie Nghi

thegioichieusang


Google
Powered by vBulletin. Copyright ©2000-2014, Jelsoft Enterprises Ltd
WebDien.Com là diễn đàn phi lợi nhuận, phi tôn giáo, phi chính trị & được lập ra với mục đích thảo luận mọi vấn đề liên quan đến kỹ thuật điện.
WebDien.Com được xây dựng và phát triển bởi thành viên. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung đăng tải do người dùng đưa lên.
Website đang hoạt động thử nghiệm, chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT.

3245
Lượt xem